일 시 : 13.06.08. 08:30-17:00

장 소 : 예배당 내 시설 상수도 및 보일러실  

인 원 : 이 강준,  김 행렬, 안 응규 3명

내 용 : 근래 사용량의 평균을 훨씬 웃돌아 '누수탐사 및 사택 화장실 하수관작업' 병행

결 과 : 윗 사택 보일러 온수라인 두 지점 누수 다량 발생
           * 보일러실 바닥 부분과 화장실 벽붙이 샤워기 하단 이음부속 포착

원 인 : 온수 XL 배관의 노후와 이음부속의 오랜 지하수 영향 부식작용 원인. 끝.   